1. 常规:插座高度35CM,开关高度130CM,整个插座的高度需在同一水平上。
2. 线管使用吊卡,遇到吊顶下挂10CM以内,采用U型卡。
3. 整个房间横平竖直,规范整齐,线卡的间距在60CM以内,且周边牢固,遇钢混结构承重墙的地方用黄腊管保护。布管横平竖直,整齐美观。
4. 强弱电间距≥25CM,冷热水间距≥15CM(请根据实际空间布置,最少间距不低于10CM)
5. 电线与暖气、热水管、煤气管之间的平行间距不小于30CM,交叉不小于10CM。
6. 线盒内线头预留,插座预留20CM,吊顶线预留50CM,楼梯间插座预留50CM。并用线管绕圈入盒,插座必须封盖。
7. 20管线内最多可以穿6根,且线管内不允许有接头。
8. 水电施工墙体开槽范围1M内横开,超过1M以上需客户签字认可。
9. 一个槽中有多根线管,线管之间要留缝使用卡扣,方便水泥和地面或墙面直接接触,不空鼓。
10. 床头要安装一个控制电视机强电的开关。
11. 水电项目完工后应将卫生清理干净并装垃圾袋。
12. 主灯放线问题:
13. 严禁强弱电在一个槽中。距离250mm。强弱电交叉用锡纸包裹,防止干扰。
14. 开槽要超过吊顶线5CM以上。